DesignBuilder-logo

Connexion

Planning CVC détaillé

Plus d'informations
23 Jui 2014 16:35 #7 par fluides
Re: Planning CVC détaillé
Bonjour,

j'ai une petite mésaventure avec le CVC détaillé et mes planning. Voila mon planning de chauffage par exemple:

Quand j'observe les courbes températures des zones traitées je remarque que le chauffage ne se déclenche qu'à 9h. De plus les consignes de réduits et limite haute sont souvent dépassées (21°c au lieu de 19°C par exemple).

Est-ce lié à un problème de planning ou plutôt un soucis dans le dimensionnement de mes systèmes?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Fév 2014 17:30 #8 par Thomas_Y
Re: Planning CVC détaillé


Merci !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2014 18:21 #9 par Anonymous
Re: Planning CVC détaillé
Bonjour,

Dans votre planning remplacer le mot clé FRACTION (en entête) par ANY NUMBER.
E+ bloque sur le mot FRACTION dès que les valeurs dépassent 1.

Cordialement,

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2014 18:05 #10 par Thomas_Y
Thomas_Y a créé le sujet : Planning CVC détaillé
Bonjour,
j'essaye de faire tourner un calcul en CVC détaillée avec les données et détaillé,
l'aide parle du planning ainsi :
Mon planning est basique :
J’obtiens cette erreur:
Bref ce n'est pas cohérent, le calcul tourne bien avec des valeurs définies entre 0 et 1 mais tout part dans tout les sens bien sur...

Avez vous une idée de comment résoudre cela ?
Merci !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.