Prise en compte de la déshumidifcation dans puits climatique

Plus d'informations
01 Déc 2014 14:47 #1 par Anonymous
Re: Prise en compte de la déshumidifcation dans puits climat
Bonjour,

Malheureusement, E+ ne prend pas en compte le phénomène de condensation dans un puits climatique (modèle Earthtube). Le seul gain visible va être au niveau de la température de sortie du puits. La modélisation d'un puits climatique est très simpliste dans E+.

De la même manière, il ne prend pas en compte la réaction exothermique qui va limiter le rafraîchissement en été. On peut vous suggérer de diminuer la surface d’échange (dégradation des performances) afin de prendre en compte cette limite.

Cordialement,

Maximilien

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Nov 2014 11:18 #2 par Nicolas.T
Nicolas.T a créé le sujet : Prise en compte de la déshumidifcation dans puits climatique
Bonjour,

Je voulais savoir si E+ prend en compte le phénomène de condensation au sein du puits climatique (cas rencontré pour un fonctionnement en été):

- fait il baisser l'humidité spécifique de l'air en sortie de puits climatique (il me semble qu'on ne peut pas demander cette valeur en sortie d' E+)? Est ce que c'est impacté dans DB sur l'humidité de la pièce équipée?

- prend-il en compte la réaction exothermique suite à la condensation de la vapeur d'eau: il a été démontré que la condensation au sein de la conduite du puits climatique pouvait limiter le rafraichissement de 1,5°C en été.

Bien cordialement,

Nicolas.T