Piscine
- manu.charrier
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 5
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 16 ans 8 mois                #3576
        par manu.charrier
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Piscine a été créé par manu.charrier            
    
        Bonjour
Actuellement en stage, je dois effectuer une étude d'économie d'énergie sur une piscine d'une communauté de commune.
Elle contient 3 bassins intérieurs ainsi que 2 extérieurs, systéme de deshumidificateur, récupérateur de chaleur et système de production d'eau chaude solaire.
Est il pertinant d'utiliser DB pour simuler le batiment?
Merci pour votre réponse.
    Actuellement en stage, je dois effectuer une étude d'économie d'énergie sur une piscine d'une communauté de commune.
Elle contient 3 bassins intérieurs ainsi que 2 extérieurs, systéme de deshumidificateur, récupérateur de chaleur et système de production d'eau chaude solaire.
Est il pertinant d'utiliser DB pour simuler le batiment?
Merci pour votre réponse.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 16 ans 8 mois                #3578
        par Anonymous
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Piscine            
    
        Bonjour,
Vous aurez une limite non pas au niveau du bâtiment mais à cause de la modélisation de la piscine. Il n'existe aucun algorithme EnergyPlus permettant de modéliser le bassin et ses échanges (chaleur+humidité) avec l'ambiance.
D'après mes recherches vous pouvez au mieux créez une zone "bassin" à la température de l'eau avec une surface entre la piscine et le bassin de résistance nulle.
Pour l'humidité, je n'ai rien trouvé.
Ensuite, la simulation d'ECS solaire est possible avec E+ mais pas encore avec DB.
PS. j'ai effectué des recherches sur le site, forum E+ pour confirmer ces obstacles à la modélisation de piscine.
    Vous aurez une limite non pas au niveau du bâtiment mais à cause de la modélisation de la piscine. Il n'existe aucun algorithme EnergyPlus permettant de modéliser le bassin et ses échanges (chaleur+humidité) avec l'ambiance.
D'après mes recherches vous pouvez au mieux créez une zone "bassin" à la température de l'eau avec une surface entre la piscine et le bassin de résistance nulle.
Pour l'humidité, je n'ai rien trouvé.
Ensuite, la simulation d'ECS solaire est possible avec E+ mais pas encore avec DB.
PS. j'ai effectué des recherches sur le site, forum E+ pour confirmer ces obstacles à la modélisation de piscine.
Connexion pour participer à la conversation.
- maxfrance
- Nouveau membre
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 2
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 6 mois                #4130
        par maxfrance
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de maxfrance sur le sujet Re: Piscine            
    
        Bonjour,
Nous réalisons également la modélisation d'un espace aquatique ludique.
La stratégie de simulation mise en place consiste à créer un bassin dans une zone semi conditionnée (dans notre cas enterrée).
Pour la prise en compte de la masse inerte du bassin, l'idée serait de prendre la paroi en surface avec un matériau avec les mêmes propriétés que l'eau...et une conductivité thermique semblable..
La zone bassin est maintenu à une température équivalente à la température de l'eau voulue.
Les transferts de chaleur par évaporation sont par contre négligés dans le hall du bassin...
Peux ton injecter de l'air humide de façon artificielle dans DB?
    Nous réalisons également la modélisation d'un espace aquatique ludique.
La stratégie de simulation mise en place consiste à créer un bassin dans une zone semi conditionnée (dans notre cas enterrée).
Pour la prise en compte de la masse inerte du bassin, l'idée serait de prendre la paroi en surface avec un matériau avec les mêmes propriétés que l'eau...et une conductivité thermique semblable..
La zone bassin est maintenu à une température équivalente à la température de l'eau voulue.
Les transferts de chaleur par évaporation sont par contre négligés dans le hall du bassin...
Peux ton injecter de l'air humide de façon artificielle dans DB?
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 6 mois                #4134
        par Anonymous
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Piscine            
    
        Bonjour,
Une piste à creuser pour injecter de l'humidité serait d'utiliser les apports Divers ou Process qui permettent de charger la zone d'une puissance en W/m² et de fixer le ratio de cette puissance entre fraction sensible, latente et non dissipée.
Peut-être que mettre 100% en latent passerai coté E+. A tester !
    Une piste à creuser pour injecter de l'humidité serait d'utiliser les apports Divers ou Process qui permettent de charger la zone d'une puissance en W/m² et de fixer le ratio de cette puissance entre fraction sensible, latente et non dissipée.
Peut-être que mettre 100% en latent passerai coté E+. A tester !
Connexion pour participer à la conversation.
- simudb
- Membre senior
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 52
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 3 mois                #4260
        par simudb
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de simudb sur le sujet Re: Piscine            
    
        Bonjour,
Y a t'il des retours d'expérience sur la modélisation de piscine (méthode, matériaux, transfert d'humidité,..) ?
Merci à tous :geek:
    Y a t'il des retours d'expérience sur la modélisation de piscine (méthode, matériaux, transfert d'humidité,..) ?
Merci à tous :geek:
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 2 mois                #4263
        par Anonymous
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Piscine            
    
        J'ai fait pas mal de piscines avec DB/E+.
J'ai incorporé l'équation d'évaporation du chapter 4 de l'Application HandBook ASHRAE avec un code EMS.
L'évaporation est LE paramètre prépondérant dans une piscine, ne pas le prendre en compte c'est passer à coté de plus de 50% des besoins.
    J'ai incorporé l'équation d'évaporation du chapter 4 de l'Application HandBook ASHRAE avec un code EMS.
L'évaporation est LE paramètre prépondérant dans une piscine, ne pas le prendre en compte c'est passer à coté de plus de 50% des besoins.
Connexion pour participer à la conversation.
        Temps de génération de la page : 0.717 secondes    
    