Bonjour Johann,
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une prédéfinition de ce cas très simple. Il vaut mieux le créer de zéro sans prédéfinition.
Pour cela, ajoutez un Groupe de zone et sélectionnez la ou les zones alimentées par la CTA, puis ajoutez une arrivée d'air et une reprise (depuis la barre d'outils).
Remontez au niveau <Système CVC> et ajoutez une distribution d'air générique. descendez dans la boucle sur la partie Demande et connectez là au Groupe de zone. Enfin du coté Production, ajoutez les batteries chaude/froide et ajustez les paramètres de chaque élément.
La température de soufflage est gérée par un Gestionnaire de consigne placé en sortie de centrale d'air. Sur le dessin il se trouve dans la Boucle d'air, sous-boucle coté production.
Il permet différente gestion mais celle de base est un planning de température. En dupliquant celui par défaut (à 14°C !) et en mettant 26°C la CTA soufflera à cette température toute l'année.
Bonne continuation,
Laurent