12 Mar 2015 16:20 #1 par Laurent
Re: Message d'erreur concernant l'altitude de parois
Bonjour,

Le mode couche de matériaux est l'option de la liste déroulante qui se trouve dans la fenêtre de définition de la Construction. Vous devez actuellement y lire "Facteur C".

Je vous confirme que le bug vient bien des blocs composants. Le calcul de hauteur de paroi enterrée n'est pas correctement effectué par DB avec ces derniers. Le correctif est en cours.

Bien à vous,

Laurent

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
12 Mar 2015 11:31 #2 par Edwin
Re: Message d'erreur concernant l'altitude de parois
Bonjour,

pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par "mode par couche de matériaux".

Il semble que le problème provienne des Blocs composants Terrain car quand je redescend mon bâtiment (de manière à ce que le niveau du plafond du sous-sol soit au niveau 0 du référentiel de DB) et que je supprime ce bloc composant, la simulation se déroule sans problème visible, ni message d'erreur.

Pour que vous comprenniez mieux ce à quoi je tente d'arriver en terme de modèle, en voici l'aperçu (modèle pour lequel j'obtiens un message d'erreur similaire à celui retranscrit dans mon 1er post) :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Mar 2015 17:32 #3 par Laurent
Re: Message d'erreur concernant l'altitude de parois
Bonjour,

Je pense que le problème provient de l'usage de définition des murs enterrés par un Facteur C (méthode ASHRAE qui consiste à remplacer toutes les couches de matériaux par un facteur).

Le champ Height est la hauteur enterrée et il semble que DesignBuilder l'envoi à zéro, je vois pour un correctif en attendant utiliser le mode par couche de matériaux. Merci.

Laurent

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Mar 2015 17:00 #4 par Edwin
Edwin a créé le sujet : Message d'erreur concernant l'altitude de parois
Bonjour,

lorsque je lance la simulation, le message d'erreur suivant apparaît :

Program Version,EnergyPlusDLL-32 8.1.0.009, 3/9/2015 2:05 PM,IDD_Version 8.1.0.009
** Severe ** Out of range value Numeric Field#2 (Height), value=0.00000, range={>0.0}, in CONSTRUCTION:CFACTORUNDERGROUNDWALL=MURS ENVELOPPE PARKING (VOILE 25 CM) - 6
** Severe ** Out of range value Numeric Field#2 (Height), value=0.00000, range={>0.0}, in CONSTRUCTION:CFACTORUNDERGROUNDWALL=MURS ENVELOPPE PARKING (VOILE 25 CM) - 11
** Severe ** Out of range value Numeric Field#2 (Height), value=0.00000, range={>0.0}, in CONSTRUCTION:CFACTORUNDERGROUNDWALL=MURS ENVELOPPE PARKING (VOILE 25 CM) - 15
** Severe ** Out of range value Numeric Field#2 (Height), value=0.00000, range={>0.0}, in CONSTRUCTION:CFACTORUNDERGROUNDWALL=MURS ENVELOPPE PARKING (VOILE 25 CM) - 16
** Severe ** IP: Out of "range" values found in input
** Severe ** IP: Out of "range" values and/or blank required fields found in input
** Fatal ** IP: Errors occurred on processing IDF file. Preceding condition(s) cause termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=6
..... Last severe error=IP: Out of "range" values and/or blank required fields found in input
************* Warning: Node connection errors not checked - most system input has not been read (see previous warning).
************* Fatal error -- final processing. Program exited before simulations began. See previous error messages.
************* EnergyPlus Warmup Error Summary. During Warmup: 0 Warning; 0 Severe Errors.
************* EnergyPlus Sizing Error Summary. During Sizing: 0 Warning; 0 Severe Errors.
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 0 Warning; 6 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min 1.54sec

il s'agit de parois appartenant à un volume extrudé à partir d'un tracé réalisé sur un fond de plan .DXF importé à l'altitude 0,00 m. Le bâtiment étudié est un parking souterrain (enterré) pour lequel j'ai donc modélisé le terrain contigu le ceinturant à l'aide d'un Bloc composant de type Terrain. Je pense à une erreur/imprécision de tracé (malgré l'utilisation de l'accroche DXF sous DB et la réalisation de polylignes fermées sous AutoCAD) mais je ne parviens pas à expliquer le fait que ces 4 parois (en jaune sur le schéma ci-dessous) diffèrent et posent problème par rapport à leur voisines directes dont l'altitude est non nulle.




Voici un extrait du fichier in.idf relatif à la tentative de simulation (la paroi 6 étant la petite paroi du fond sur la vue en perspective schématique) :

Construction:CfactorUndergroundWall,
Murs enveloppe parking (voile 25 cm) - 6,
.99, !- C-factor {W/m2-K}
0; !- Height {m}

! Parking, Parking 36 places, Mur - 16.042 m2 - 68.9° (Terrain), Surface Area: 16.042m2
BuildingSurface:Detailed, !- Surface
Parking:Parking36Places_Wall_7_0_0, !- Surface name
Wall, Murs enveloppe parking (voile 25 cm) - 6, !- Class and Construction Name
Parking:Parking36Places, !- Zone Name
GroundFCfactorMethod, , !- Outside Face Environment
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
0, !- View Factor to Ground
4, !- Number vertices
5.3504714043, 12.7194725447, .0000000003, !- Vertex 1
.5790107202, 11.8692400212, .0000000003, !- Vertex 2
.5790107202, 11.8692400212, 3.3100000003, !- Vertex 3
5.3504714043, 12.7194725447, 3.3100000003; !- Vertex 4

SurfaceProperty:ConvectionCoefficients, Parking:Parking36Places_Wall_7_0_0, !- Surface name
Outside,
DOE-2,
, !- constant outside convection coeff
, !- Convection Coefficient 1 Schedule Name
, !- Convection Coefficient 1 User Curve Name
Inside,
Value,
8, !- constant inside convection coeff
, !- Convection Coefficient 2 Schedule Name
; !- Convection Coefficient 2 User Curve Name
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Paroi voisine :

Construction:CfactorUndergroundWall,
Murs enveloppe parking (voile 25 cm) - 7,
.99, !- C-factor {W/m2-K}
3.80981124583094E-09; !- Height {m}

! Parking, Parking 36 places, Mur - 41.634 m2 - 79.1° (Terrain), Surface Area: 41.634m2
BuildingSurface:Detailed, !- Surface
Parking:Parking36Places_Wall_8_0_0, !- Surface name
Wall, Murs enveloppe parking (voile 25 cm) - 7, !- Class and Construction Name
Parking:Parking36Places, !- Zone Name
GroundFCfactorMethod, , !- Outside Face Environment
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
0, !- View Factor to Ground
4, !- Number vertices
.5790107191, 11.8692400217,-.0000000038, !- Vertex 1
-11.9993370282, 11.8773472174,-.0000000038, !- Vertex 2
-11.9993370282, 11.8773472174, 3.3099999962,!- Vertex 3
.5790107191, 11.8692400217, 3.3099999962; !- Vertex 4

SurfaceProperty:ConvectionCoefficients, Parking:Parking36Places_Wall_8_0_0, !- Surface name
Outside,
DOE-2,
, !- constant outside convection coeff
, !- Convection Coefficient 1 Schedule Name
, !- Convection Coefficient 1 User Curve Name
Inside,
Value,
8, !- constant inside convection coeff
, !- Convection Coefficient 2 Schedule Name
; !- Convection Coefficient 2 User Curve Name

Merci d'avance,

SCHREDER E.