Arret de la simlation quand ajout de controle lumiere
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 1 mois                #4285
        par 
    
    
 	
	    
     
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Arret de la simlation quand ajout de controle lumiere a été créé par             
    
        Bonjour,
Avec un controle de l'eclairage la simulation s'arrete alors qu'elle fonctionne bien sans.
Ci-joint le fichier diag.
Merci
    Avec un controle de l'eclairage la simulation s'arrete alors qu'elle fonctionne bien sans.
Ci-joint le fichier diag.
Merci
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 1 mois                #4288
        par Anonymous
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Arret de la simlation quand ajout de controle lumiere            
    
        Bonjour,
Le fichier log contient le message suivant :
** Fatal ** Multiplier > 1.0 for window W_176534_5_0_0_0_0_0_WIN not allowed since it is in a zone with daylighting.
Il indique qu'une fenêtre possède un multiplicateur hors c'est interdit lorsque l'on fait une carte d'éclairement car cela consiste à regrouper plusieurs fenêtres en une seule.
Ce multiplicateur est généré par DesignBuilder pour simplifier les calculs thermiques. Vous pouvez désactiver cette option en allant dans les options de modélisation, onglet Avancé puis décliquez la fusion des ouvertures identiques.
Bonne après-midi,
    Le fichier log contient le message suivant :
** Fatal ** Multiplier > 1.0 for window W_176534_5_0_0_0_0_0_WIN not allowed since it is in a zone with daylighting.
Il indique qu'une fenêtre possède un multiplicateur hors c'est interdit lorsque l'on fait une carte d'éclairement car cela consiste à regrouper plusieurs fenêtres en une seule.
Ce multiplicateur est généré par DesignBuilder pour simplifier les calculs thermiques. Vous pouvez désactiver cette option en allant dans les options de modélisation, onglet Avancé puis décliquez la fusion des ouvertures identiques.
Bonne après-midi,
Connexion pour participer à la conversation.
        Temps de génération de la page : 0.295 secondes    
    