                il y a 15 ans 5 mois                #4159
        par simudb
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Etanchéité à l'air a été créé par simudb            
    
        Bonjour,
Mon projet actuel à une étanchéité à l'air de 1,10 m3/h/m² en Q4 (4 Pa).
Le coefficient de flux pour les fissures sous DB est pour 1Pa.
Quelle est la passerelle pour passer mon étanchéité à l'air pour 4 Pa sous DB pour 1 Pa.
Merci par avance !
:geek:
    Mon projet actuel à une étanchéité à l'air de 1,10 m3/h/m² en Q4 (4 Pa).
Le coefficient de flux pour les fissures sous DB est pour 1Pa.
Quelle est la passerelle pour passer mon étanchéité à l'air pour 4 Pa sous DB pour 1 Pa.
Merci par avance !
:geek:
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 5 mois                #4160
        par Anonymous
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Etanchéité à l'air            
    
        Q4 = Q1 x 4^n
où :
Q4 = étanchéité à l'air en m3/h/m² sous 4 Pa
Q1 = étanchéité à l'air en m3/h/m² sous 1 Pa
n = flow coefficient (sans unité)
    où :
Q4 = étanchéité à l'air en m3/h/m² sous 4 Pa
Q1 = étanchéité à l'air en m3/h/m² sous 1 Pa
n = flow coefficient (sans unité)
Connexion pour participer à la conversation.
- simudb
- Auteur du sujet
- Membre senior
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 52
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 5 mois                #4166
        par simudb
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de simudb sur le sujet Re: Etanchéité à l'air            
    
        Merci Florent    
    Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 5 mois                #4176
        par Anonymous
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Etanchéité à l'air            
    
        Bonjour,
Par rapport à ce sujet, si j'ai bien compris cela veut donc dire que sous DB, il faut rentrer la valeur pour les infiltrations pour 1 Pa?
Si j'ai une valeur de 2,2 m3/h/m², je dois donc diviser cette valeur par 4 (en prenant n=1) pour bien prendre en compte le paramètre étanchéité à l'air sous db?
De plus, comment peut on connaître ce coefficient n? J'ai pris 1 car cela me semble correct par rapport à ce que j'ai pu trouver comme info là dessus mais je ne suis pas sure du tout!
Je voudrais confirmation sur ce sujet car cela peut beaucoup modifier mes résultats!
Merci d'avance !!
    Par rapport à ce sujet, si j'ai bien compris cela veut donc dire que sous DB, il faut rentrer la valeur pour les infiltrations pour 1 Pa?
Si j'ai une valeur de 2,2 m3/h/m², je dois donc diviser cette valeur par 4 (en prenant n=1) pour bien prendre en compte le paramètre étanchéité à l'air sous db?
De plus, comment peut on connaître ce coefficient n? J'ai pris 1 car cela me semble correct par rapport à ce que j'ai pu trouver comme info là dessus mais je ne suis pas sure du tout!
Je voudrais confirmation sur ce sujet car cela peut beaucoup modifier mes résultats!
Merci d'avance !!
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 5 mois                #4179
        par Anonymous
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Etanchéité à l'air            
    
        Bonjour,
Le coefficient n est usuellement de 0,66. Sa valeur caractérise la forme d'un trou ou plutôt des bords du trou.
Je ne connais pas de littérature sur le sujet mais une recherche serait intéressante.
    Le coefficient n est usuellement de 0,66. Sa valeur caractérise la forme d'un trou ou plutôt des bords du trou.
Je ne connais pas de littérature sur le sujet mais une recherche serait intéressante.