Pb insertion de cadre dans une verrière de toit inclinée
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 6 mois                #4091
        par Anonymous
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Pb insertion de cadre dans une verrière de toit inclinée a été créé par Anonymous            
    
        Bonjour,
Je dois modéliser une verrière de toit inclinée (pente de 10%).
Pour saisir le modèle pas de soucis mais quand je souhaite intégrer des cadres horizontaux et verticaux dans le vitrage, le modèle ne prend rien en compte et rien ne change dans l'éditeur et la visualisation.
Cela vient-il du fait que le toit est incliné et qu'il n'arrive pas à prendre en compte les diviseurs de cadres de fenêtre dans ce cas là ?
Merci.
    Je dois modéliser une verrière de toit inclinée (pente de 10%).
Pour saisir le modèle pas de soucis mais quand je souhaite intégrer des cadres horizontaux et verticaux dans le vitrage, le modèle ne prend rien en compte et rien ne change dans l'éditeur et la visualisation.
Cela vient-il du fait que le toit est incliné et qu'il n'arrive pas à prendre en compte les diviseurs de cadres de fenêtre dans ce cas là ?
Merci.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 6 mois                #4096
        par Anonymous
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Pb insertion de cadre dans une verrière de toit inclinée            
    
        Bonsoir,
Cela dépend déjà de l'interprétation du toit à 10% par DesignBuilder, si c'est une toiture vous devez paramétrer les cadres et diviseurs dans Ouvertures > Fenêtres de toiture, sinon en Fenêtres externes (sous entendu sur mur extérieur).
La catégorie d'une surface en pente est décidée à l'aide de l'ange de transition toit-mur (voir documention).
Cordialement,
    Cela dépend déjà de l'interprétation du toit à 10% par DesignBuilder, si c'est une toiture vous devez paramétrer les cadres et diviseurs dans Ouvertures > Fenêtres de toiture, sinon en Fenêtres externes (sous entendu sur mur extérieur).
La catégorie d'une surface en pente est décidée à l'aide de l'ange de transition toit-mur (voir documention).