Changement de phase
- joup
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 12
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 11 mois                #3948
        par joup
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Changement de phase a été créé par joup            
    
        Bonjour,
Peut-on simuler le comportement thermique de bâtiments utilisant des matériaux à changement de phase ?
Cordialement,
Jérôme Couston
    Peut-on simuler le comportement thermique de bâtiments utilisant des matériaux à changement de phase ?
Cordialement,
Jérôme Couston
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 11 mois                #3949
        par Anonymous
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Changement de phase            
    
        Bonjour,
E+ offre cette possibilité à l'aide d'un paramétrage de matériau spécifique. DesignBuilder par contre ne l'a pas mis dans ces écrans.
Pour le faire, il faudra donc :
La définition d'un MCP est simple : formule de la conductivité k = k à 20°C + coef x (T-20)
et points définissant la courbe T°/Enthalpie de changement de phase.
Bonne continuation,
    E+ offre cette possibilité à l'aide d'un paramétrage de matériau spécifique. DesignBuilder par contre ne l'a pas mis dans ces écrans.
Pour le faire, il faudra donc :
- générer le modèle avec DB en prévoyant un matériau en lieu et place du futur matériau à changement de phase (MCP)
- une fois l'idf généré, remplacer la définition de ce matériau par celle du MCP, cela suffira pour que toutes les constructions du bâtiment soit à jour
- changer l'algorithme de solution à 'Conduction Finite Difference'
La définition d'un MCP est simple : formule de la conductivité k = k à 20°C + coef x (T-20)
et points définissant la courbe T°/Enthalpie de changement de phase.
Bonne continuation,
Connexion pour participer à la conversation.
- simudb
- Membre senior
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 52
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 2 semaines                #4300
        par simudb
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de simudb sur le sujet Re: Changement de phase            
    
        Bonjour,
J'aimerai avoir quelques éclaircissements sur la définition du MCP dans E+.
Pour indiquer les points T°/Enthalpie dans E+ : pas de problème.
Mais comment définir les points ? et que représente le coefficient k ?
J'ai bien regardé la doc E+ input/output mais pas si simple à faire....
le MCP utilisé est du type Dupont ENERGAIN.
Merci par avance :geek:
    J'aimerai avoir quelques éclaircissements sur la définition du MCP dans E+.
Pour indiquer les points T°/Enthalpie dans E+ : pas de problème.
Mais comment définir les points ? et que représente le coefficient k ?
J'ai bien regardé la doc E+ input/output mais pas si simple à faire....
le MCP utilisé est du type Dupont ENERGAIN.
Merci par avance :geek:
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
            
        
                il y a 15 ans 2 semaines                #4302
        par Anonymous
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Changement de phase            
    
        Bonjour,
Les points de la courbe T°/Enthaplie représentent les caractéristiques du matériau.
Dans E+, chaque point doit être déclaré comme suit :
Les couples de points sont énoncés en fin de déclaration dans l'ordre température/enthalpie.
Vous pouvez aller au-delà de 4 points comme dans l'exemple précédent.
Il faut veiller à définir une plage de température assez large pour toutes les températures qui seront abordées pendant la simulation sinon E+ ne saura pas calculé l'état du matériau.
Le coefficient k est la conductivité (lambda) du matériau calculée à partir de la température du matériau.
Bon courage,
    Les points de la courbe T°/Enthaplie représentent les caractéristiques du matériau.
Dans E+, chaque point doit être déclaré comme suit :
Code:
MaterialProperty:PhaseChange,
E1 - 3 / 4 IN PLASTER OR GYP BOARD,      !- Name
0.0,             !- Temperature coefficient,thermal conductivity(W/m K2)
-20.,            !- Temperature 1, C
0.01,            !- Enthalpy 1 at –20C, (J/kg)
20.,             !- Temperature 2, C
33400,           !- Enthalpy 2, (J/kg)
20.5,            !- temperature 3, C
70000,           !- Ethalpy 3, (J/kg)
100.,            !- Temperature 4, C
137000;          !- Enthalpy 4, (J/kg)
Les couples de points sont énoncés en fin de déclaration dans l'ordre température/enthalpie.
Vous pouvez aller au-delà de 4 points comme dans l'exemple précédent.
Il faut veiller à définir une plage de température assez large pour toutes les températures qui seront abordées pendant la simulation sinon E+ ne saura pas calculé l'état du matériau.
Le coefficient k est la conductivité (lambda) du matériau calculée à partir de la température du matériau.
Bon courage,
Connexion pour participer à la conversation.
        Temps de génération de la page : 0.395 secondes    
    