10 Mar 2010 18:13 #1 par Anonymous
Re: Ventilation naturelle
Bonjour,

Le bilan aéraulique CFD dépend du domaine de calcul. Si votre domaine n'est que l'étage il faut que les flux entrants et sortants soient égaux pour cet étage. Si votre domaine est l'ensemble des zones en-dessous et au-dessus du plancher alors le bilan est celui de ces deux zones, de ce fait les débit d'air du trou dans le plancher seront ignorés car calculés par la CFD.
Ouvrez le menu Outils > Conditions aux limites CFD pour avoir une synthèse de vos flux, veillez aussi à bien contrôler qu'elle est le domaine de calcul (1 ou 2 zones).

Cordialement,

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Mar 2010 10:39 #2 par tribulyon
tribulyon a créé le sujet : Ventilation naturelle
Bonjour,

Je souhaiterai réaliser un CFD sur un bâtiment ayant un plancher sous vide.

J'impose donc mes conditions limites sur chaque face de mon bâtiment, ainsi qu'au trou que j'ai réalisé sur le plancher de mon bloc supérieur. Le problème est que lorsque je clique sur l'onglet CFD, le logiciel me dit que les débits ne sont pas équilibrés. Pourtant, j'ai pris soin qu'il le soit, j'ai bien mis une condition limite de débit sur le trou en sortie pour le bloc inférieur et en entrée pour le bloc supérieur.

Auriez-vous une piste pour débloquer cette situation ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.