BREEAM V7 - lux heure par heure

  • ILLIOS
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 1 semaine 5 jours #6475 par ILLIOS
BREEAM V7 - lux heure par heure a été créé par ILLIOS
Bonjour, 

Pour obtenir un point particulier dans le BREEAM V7 (HEA03) il est demandé de calculer suivant fichier météo heure par heure la valeur en lux obtenue entre 9h et 16h max. Pour chercher le jour le plus défavorable en éclairement naturel par pièce. 

je ne trouve pas cette fonction dans Design Builder, est-ce possible d'obtenir cette valeur ? 

Bien Cordialement, 

Connexion pour participer à la conversation.

  • Laurent
  • Modérateur
Plus d'informations
il y a 1 semaine 4 jours #6476 par Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet BREEAM V7 - lux heure par heure
Bonjour,
Le calcul sur un an avec un fichier météo peut être soit l'autonomie lumineuse du module Eclairement, soit la Simulation dynamique. Ceci dit, l'autonomie ne fournit que des statistiques globales sur l'année pas les résultats par date. Si vous cherchez une date, seule la Simulation pourra vous répondre.
Je ne connais pas ce critère BREEAM, les lux doivent-ils être mesurés à un endroit défini de la zone ou bien faut-il faire une moyenne sur une surface ?
Si c'est en un point alors une simulation avec un capteur de luminosité peut répondre à la question, sinon ce sera du post-traitement très lourd.
Bien à vous

Laurent

Connexion pour participer à la conversation.

  • ILLIOS
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 1 semaine 4 jours #6477 par ILLIOS
Réponse de ILLIOS sur le sujet BREEAM V7 - lux heure par heure
Bonjour,

merci pour votre retour. Comment fait-on pour avoir les résultats en simulation concernant les lux ?

Vis-à-vis du critère, il s'agit d'une nouveauté dans la V7. Nous aurions besoin de calculer la contribution de l'éclairage naturel le jour le plus défavorable de l'année pour dimensionner l'éclairage artificiel pour l'atteinte d'un certain niveau de lux EDI mélanopique. Cela peut être calculé en un seul point si on connait l'emplacement des personnes travaillant dans la pièce ou en calculant l'éclairement cylindrique sur toute une surface (ce qui semble plus compliqué).

Connexion pour participer à la conversation.

  • Laurent
  • Modérateur
Plus d'informations
il y a 1 semaine 3 jours #6478 par Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet BREEAM V7 - lux heure par heure
Vous pouvez avoir les Lux sur un plan de travail en activant le Contrôle d'éclairage dans l'onglet Eclairage. Vous pouvez mettre la surface de contrôle à zéro pour éviter la gradation. Cela fait apparaitre un capteur dans la zone que vous pouvez placer où vous voulez. La hauteur du plan de travail est disponible dans l'onglet.
Après la simulation, il vous faut ouvrir les résultats avec le Results Viewer, dans chaque zone avec un capteur vous trouverez une sortie donnant les lux.
Pour éviter d'alourdir les sorties de simulation (en pas horaire sur toute l'année !) décochez toutes les sorties inutiles.

Effectivement, la surface cylindrique n'existe pas dans E+, ce ne sera pas calculable.
Bonne continuation

Laurent

Connexion pour participer à la conversation.

Temps de génération de la page : 0.261 secondes