24 Jui 2008 16:19 #13 par LittleLama
LittleLama a créé le sujet : Puissance de chauffage sous dimensionnée ?
Bonjour,

Je teste DesignBuilder sur un projet de rénovation d'une habitation individuelle.

Après avoir modéliser mon sujet et procédé au dimensionnement du chauffage, j'ai lancé mes simulations en appliquant une consigne de température 15°C la nuit et 19°C le jour afin de voir la puissance appelée par l'installation pour passer de 15 à 19 le plus rapidement possible (planning 0h-8h 15°C ; 8h-22h 19°C ; 22h-24h 15°C).

Les résultats obtenus me donnent une transition se faisant sur 3 heures, avec une puissance maximale appelée de 11 kW. En parallèle, j'ai étudié le projet sur Comfie Pleiade qui me donnait une puissance de 28 kW environ en me permettant de passe de 15 à 19 en 1 heure.

J'ai certainement omis de faire quelque chose. Comment puis je retrouver un tel résultat avec DesignBuilder ?

J'ai bien précisé que je voulais un auto dimensionnement du système. Mon système est radiatif, la ventilation est de 0,6 vol/h en constant et air neuf, sans apports autres que le rayonnement solaire.
Je suis en Mode CVC Simple, Calendrier: plannings.

Merci