Ouverture plannifiée de fenêtre

Plus d'informations
29 Avr 2009 10:06 #1 par Anonymous
Re: Ouverture plannifiée de fenêtre
Bonjour,

Peut être y-t-il interférence avec la consigne de ventilation naturelle. Si la t° intérieure est à 19°, vous devez mettre cette consigne au plus à 18,99° et paramétrer le deta T (int - ext) à 0 pour déclencher l'ouverture dès que possible.

Il y a aussi des paramètres de modulation d'ouverture des fenêtres dans les options de modélisation. Veillez à les désactiver pour éviter que les fenêtres s'ouvrent progressivement selon le delta T.

A suivre...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Avr 2009 18:28 #2 par Anonymous
Anonymous a créé le sujet : Ouverture plannifiée de fenêtre
Bonjour,
Le bâtiment se compose d'un cube avec une fenêtre et je souhaite faire des simulations en ventilation calculée. L'ouverture de la fenêtre se fait suivant un planning (ouverture 10min toutes les heures). Le but est d'observer les débits d'air entrant et sortant par cette ouverture en fonction de la température extérieure (en maintenant une température intérieure constante de 19°C).
Le problème c'est que les résultats de simulation sur les débits sont nuls. J'en déduis que la fenêtre ne s'ouvre jamais et je ne comprends pas pourquoi.
Cordialement.
François.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.