17 Mar 2009 09:12 #1 par Anonymous
Re: Free-cooling
Bonjour,

Il n'existe pas encore de règles permettant de piloter un échangeur & un débit d'air. Peut être en direct dans E+ mais ce serait à étudier.

La meilleure approche que vous puissiez faire est de paramétrer :
  • La ventilation mécanique avec un récupérateur + le free-cooling, le free-cooling prend le pas sur le récupérateur si la zone a un besoin de froid et la t° ext < t° int. Pour les débits d'air mettez le minimum dans l'air neuf à injecter, le maximum est calculé par E+ en Conception été et sera utilisé par le free-cooling si besoin. A noter qu'en mode Manuel (options de modélisation / Dimensionnement de production) vous avez accès aux débits max zone par zone.
  • en v1.9, la ventilation naturelle peut être piloter par ouverture/fermeture de fenêtres, aérations en substitution de la ventilation mécanique. Ce mode nommé hybride (mixed en anglais), vous offre le moyen de paramétrer des t° d'air, des vitesses de vent, la présence de pluie selon plusieurs stratégies (fixée par un code dans un planning). Pour le moment seule la doc en anglais existe.

Bonne continuation,

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2009 15:46 #2 par joup
Re: Free-cooling
La suite du message ...
Comment dois-je procéder ?
Cordialement,
Joup

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2009 15:45 #3 par joup
joup a créé le sujet : Free-cooling
Bonjour,

Aujourd'hui, les régulations des doubles flux performantes permettent d'avoir une pratique assez fine du free-cooling sur des bâtiments tertiaires.
Dans le cadre de l'étude du confort d'été dans un bâtiment tertiaire, je cherche à simuler le comportement suivant :
# Double flux (free-cooling) :
* utilisée avec son échangeur et en débit minimal lorsque : occupation et T°ext > T°int
* utilisée en débit nul si (T°ext > T°int ou T°ext < 15°C)
* utilisée en débit max + by-pass de l'échangeur si 15°C<T°ext<T°int et T°int>21°C

# Ventilation naturelle si T°ext < T°int et :
* journée travaillée (lundi -> vendredi)
* nuit avec journée travaillée avant et après cette nuit

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.