07 Nov 2008 09:16 #1 par Anonymous
Re: message d'erreur
Annae,

Notez bien que le ou les messages d'erreur à chercher porte l'indicateur SEVERE.

Dans votre cas :
** Severe ** Air Primary Loop 75133 AHU has no air flow
** ~~~ ** Check flow rate inputs for components in this air loop and,
** ~~~ ** if autosized, check ZONE SIZING and SYSTEM SIZING and related inputs.

Il semble que le dimensionnement d'une CTA (AHU) ne puisse se faire car aucun débit d'air n'est paramétré. Vérifier vos renouvellement d'air et les plannings pour chaque zone.

Cordialement,

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2008 10:15 #2 par Anonymous
Anonymous a créé le sujet : message d'erreur
message d'erreur:



Program Version,EnergyPlusDLL 2.2.0.025, 05/11/2008 18:26,IDD_Version 2.2.0.025
** Warning ** Requested Time Steps in Hour (2) is less than the suggested minimum of 4.
************* Beginning Zone Sizing Calculations
** Warning ** GetGroundTemps: Some values for "GroundTemperatures" fall outside the range of 15-25C.
** ~~~ ** These values may be inappropriate. Please consult the Input Output Reference for more details.
** Warning ** CalcSurfaceCentroid: 94 Surfaces have the Z coordinate < 0.
** ~~~ ** ...in any calculations, Wind Speed will be 0.0 for these surfaces.
** ~~~ ** ...in any calculations, Outside temperatures will be the outside temperature + 9.750E-003 for these surfaces.
** ~~~ ** ...that is, these surfaces will have conditions as though at ground level.
** Warning ** DeterminePolygonOverlap: Too many figures [>15000] detected in an overlap calculation. Use Diagnostics,DisplayExtraWarnings; for more details.
** Warning ** DeterminePolygonOverlap: Too many vertices [>29] detected in an overlap calculation. Use Diagnostics,DisplayExtraWarnings; for more details.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74365 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74365 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74513 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74513 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74522 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74522 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74531 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74531 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=75133 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=75307 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=75344 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=75344 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
************* Beginning System Sizing Calculations
** Severe ** Air Primary Loop 75133 AHU has no air flow
** ~~~ ** Check flow rate inputs for components in this air loop and,
** ~~~ ** if autosized, check ZONE SIZING and SYSTEM SIZING and related inputs.
** Fatal ** Previous condition causes termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=1
..... Last severe error=Air Primary Loop 75133 AHU has no air flow
************* Fatal error -- final processing. More error messages may appear.
************* Testing Individual Branch Integrity
************* All Branches passed integrity testing
************* Testing Individual Supply Air Path Integrity
************* All Supply Air Paths passed integrity testing
************* Testing Individual Return Air Path Integrity
************* All Return Air Paths passed integrity testing
** Severe ** Node Connection Error, Node="74291 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74291 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74303 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74303 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74319 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74319 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74328 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74328 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74356 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74356 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74365 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74365 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74383 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74383 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74394 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74394 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER

...



merci!
annae

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.