22 Oct 2008 14:54 #1 par Anonymous
Re: erreur
mon fichier est trop lourd (il fait 4,8 Mo)...je peux vous l'envoyer par e mail?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Oct 2008 14:51 #2 par Anonymous
Re: erreur
Bonjour et merci pour votre réponse...
je ne trouve malheureusement pas la solution...j'ai pensé au départ que le message d'erreur apparaissait car mon système de ventilation mécanique fonctionne en min air neuf/pers et que pour certaines zones il y a 0 pers/m² mais en fait l'erreur ne vient pas de là semble-t-il...
je joins mon fichier pour que vous puissiez mieux me venir en aide,

merci encore

Antoine

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Oct 2008 10:16 #3 par Anonymous
Re: erreur
De manière générale il faut repérer la première erreur critique présente dans le fichier erreur, ici cela nous donne :

Il s'agit donc d'un problème de flux d'air qui est nul alors qu'un débit est attendu dans votre système.
Si vous ne trouvez pas veuillez nous faire parvenir le modèle DB en pièce jointe.

Cordialement,

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Oct 2008 20:20 #4 par Anonymous
Anonymous a créé le sujet : erreur
Bonjour,j'ai un message d'erreur que je ne comprends pas...
message:
Program Version,EnergyPlusDLL 2.2.0.025, 21/10/2008 20:05,IDD_Version 2.2.0.025
** Warning ** Requested Time Steps in Hour (1) is less than the suggested minimum of 4.
************* Beginning Zone Sizing Calculations
** Warning ** GetGroundTemps: Some values for "GroundTemperatures" fall outside the range of 15-25C.
** ~~~ ** These values may be inappropriate. Please consult the Input Output Reference for more details.
** Warning ** Weather file location will be used rather than entered Location object.
** ~~~ ** ..Location object=MACIF NIORT
** ~~~ ** ..Weather File Location=NANTES - FRA IWEC Data WMO#=072220
** Warning ** Detached shading effects are ignored when Solar Distribution = MinimalShadowing
************* Note that the following warning(s) may/will occur if you have not enclosed your zone completely.
** Warning ** Entered Zone Volumes differ from calculated zone volume(s).
** ~~~ ** ...use Diagnostics,DisplayExtraWarnings; to show more details on individual zones.
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =1.073E-002 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 00:59 - 01:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =3.890E-003 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 01:59 - 02:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =2.078E-003 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 02:59 - 03:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =4.404E-003 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 07:59 - 08:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =1.356E-002 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 08:59 - 09:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =2.356E-002 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 09:59 - 10:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =4.217E-002 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 10:59 - 11:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =4.655E-002 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 11:59 - 12:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =6.962E-002 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 12:59 - 13:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =0.207 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 13:59 - 14:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =3.480 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 14:59 - 15:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =4.658 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 15:59 - 16:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =10.078 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 16:59 - 17:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =14.733 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 17:59 - 18:00
** Warning ** Inside surface heat balance did not converge with Max Temp Difference [C] =7.317 vs Max Allowed Temp Diff [C] =2.000E-003
** ~~~ ** During Sizing, Occurrence info=SUMMER DESIGN DAY IN MACIF NIORT, 07/15 18:59 - 19:00
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=76737 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=76737 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=76749 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=76749 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=76792 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=76792 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=76814 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=76814 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=76823 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=76823 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=76836 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=76836 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=76843 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=76843 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74213 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74213 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74272 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74272 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74281 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74281 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74288 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74288 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74295 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74295 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74304 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74304 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74311 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74311 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74319 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74319 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74334 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74334 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74342 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74342 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74352 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74352 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74359 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74359 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74367 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74367 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74387 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74387 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74396 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74396 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74408 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74408 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74506 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74506 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74513 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74513 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74542 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74542 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74552 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74552 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74559 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74559 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74578 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74578 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74587 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74587 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74606 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74606 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74614 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74614 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74637 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74637 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74646 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74646 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74653 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74653 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74662 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74662 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74747 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74747 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74769 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74769 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74778 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74778 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74818 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74818 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74825 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74825 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74834 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74834 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74843 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74843 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74851 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74851 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74870 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74870 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74879 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74879 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74886 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74886 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74961 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74961 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74970 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=74970 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=74996 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=75005 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=75014 is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
************* Beginning System Sizing Calculations
** Warning ** Calculated cooling design air flow rate for system=76749 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated heating design air flow rate for system=76749 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated cooling design air flow rate for system=74387 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated heating design air flow rate for system=74387 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated cooling design air flow rate for system=74396 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated heating design air flow rate for system=74396 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated cooling design air flow rate for system=74542 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated heating design air flow rate for system=74542 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated cooling design air flow rate for system=74637 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated heating design air flow rate for system=74637 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated cooling design air flow rate for system=74769 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated heating design air flow rate for system=74769 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated cooling design air flow rate for system=74834 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated heating design air flow rate for system=74834 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated cooling design air flow rate for system=74961 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Warning ** Calculated heating design air flow rate for system=74961 AHU is zero.
** ~~~ ** Check ZONE SIZING and ZONE CONTROL:THERMOSTATIC inputs.
** Severe ** Air Primary Loop 76749 AHU has no air flow
** ~~~ ** Check flow rate inputs for components in this air loop and,
** ~~~ ** if autosized, check ZONE SIZING and SYSTEM SIZING and related inputs.
** Fatal ** Previous condition causes termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=1
..... Last severe error=Air Primary Loop 76749 AHU has no air flow
************* Fatal error -- final processing. More error messages may appear.
************* Testing Individual Branch Integrity
************* All Branches passed integrity testing
************* Testing Individual Supply Air Path Integrity
************* All Supply Air Paths passed integrity testing
************* Testing Individual Return Air Path Integrity
************* All Return Air Paths passed integrity testing
** Severe ** Node Connection Error, Node="76737 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=76737 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="76749 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=76749 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="76792 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=76792 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="76814 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=76814 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="76823 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=76823 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="76836 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=76836 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="76843 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=76843 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74213 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74213 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74272 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74272 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74281 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74281 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74288 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74288 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74295 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74295 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74304 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74304 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74311 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74311 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74319 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74319 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74334 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74334 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74342 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74342 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74352 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74352 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74359 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74359 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74367 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74367 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74387 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74387 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74396 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74396 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74408 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74408 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74506 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74506 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74513 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74513 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74542 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74542 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74552 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74552 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74559 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74559 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74578 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74578 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74587 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74587 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74606 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74606 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74614 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74614 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74637 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74637 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74646 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74646 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74653 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74653 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74662 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74662 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74747 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74747 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74769 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74769 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74778 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74778 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74818 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74818 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74825 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74825 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74834 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74834 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74843 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74843 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74851 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74851 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74870 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74870 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74879 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74879 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74886 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74886 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74961 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74961 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74970 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74970 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="74996 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=74996 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="75005 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=75005 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="75014 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SET POINT MANAGER:MIXED AIR, Name=75014 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="76737 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=76737 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="76792 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=76792 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="76814 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=76814 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="76823 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=76823 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="76836 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=76836 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="76843 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=76843 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74213 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74213 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74272 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74272 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74281 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74281 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74288 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74288 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74295 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74295 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74304 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74304 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74311 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74311 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74319 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74319 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74334 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74334 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74342 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74342 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74352 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74352 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74359 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74359 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74367 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74367 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74408 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74408 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74506 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74506 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74513 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74513 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74552 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74552 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74559 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74559 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74578 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74578 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74587 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74587 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74606 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74606 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74614 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74614 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74646 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74646 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74653 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74653 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74662 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74662 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74747 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74747 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74778 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74778 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74818 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74818 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74843 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74843 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74851 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74851 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74870 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74870 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74879 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74879 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74886 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74886 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74970 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74970 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="74996 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=74996 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="75005 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=75005 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="75014 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outside air inlet node, it must be listed in an OUTSIDE AIR NODE or OUTSIDE AIR INLET NODE LIST object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTSIDE AIR MIXER, Name=75014 AHU OA MIXING BOX
*************
************* ===== Recurring Error Summary =====
************* The following recurring error messages occurred.
*************
************* ** Warning ** Inside surface heat balance convergence problem continues
************* ** ~~~ ** This error occurred 5 times.
************* ** ~~~ ** Max=2.719102 [C] Min=3.666979E-002 [C]
*************
*************
************* ===== Final Error Summary =====
************* The following error categories occurred. Consider correcting or noting.
************* Node Connection Errors
************* ..Node connection errors are often caused by spelling mistakes in a node name field.
************* ..To track down the problem, search the idf file for each node name listed to see if it
************* ..occurs in the expected input fields.
*************
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 142 Warning; 96 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 09min 12.64sec

merci de me venir en aide!!