DesignBuilder-logo

Connexion

approximation d'un système DRV sur DB 3

Plus d'informations
17 Oct 2014 14:27 #1 par Anonymous
Re: approximation d'un système DRV sur DB 3
Bonjour,

Vous pouvez utiliser le système de chauffage/refroidissement détente direct disponible dans la liste des émetteurs de zone.
Paramétrez ensuite la batterie froide pour s'apparenter aux performances du DRV.

Rq : il n'y a bien sûr pas de récupération de chaleur entre les zones comme pour certaine gamme de DRV.

Les systèmes DRV sont en cours de développement, ils rejoindront ainsi la liste des systèmes CVC de DB.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Oct 2014 11:52 #2 par Thomas_Y
Thomas_Y a créé le sujet : approximation d'un système DRV sur DB 3
Bonjour,
Les systèmes DRV ne sont pas implémentés dans la version 3 de DB, je cherche l'approximation la plus réaliste possible.
Et je sèche , il faudrait une unité motorisé parallèle avec une batterie froide et non une batterie chaude.

Avez-vous déjà rencontré se souci?

j'utilise la 3.4.021 (pour avoir les panneaux solaires)

Merci!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.