22 Jan 2015 10:45 #1 par Laurent
Re: transfert d'air entre zone
Bonjour,

Le message d'erreur indique que le planning VentilInterZones n'est pas trouvable. Je pense donc que le nom de votre planning n'est pas correctement saisi, il doit y avoir un caractère au moins de différent.

Dans votre message, je ne vois pas le début du planning, c'est à ce niveau qu'il faut chercher.

Cordiales salutations,

Laurent

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Jan 2015 08:45 #2 par rd65
Re: transfert d'air entre zone
J'oubliais par rapport à mon message précédent, le message d'erreur que j'obtiens est le suivant :

Program Version,EnergyPlusDLL-32 8.1.0.009, 21/01/2015 08:44,IDD_Version 8.1.0.009
** Warning ** Timestep: Requested number (2) is less than the suggested minimum of 4.
** ~~~ ** Please see entry for Timestep in Input/Output Reference for discussion of considerations.
************* Beginning Zone Sizing Calculations
** Warning ** GetSurfaceData: CAUTION -- Interzone surfaces are occuring in the same zone(s).
** ~~~ ** ...use Output:Diagnostics,DisplayExtraWarnings; to show more details on individual occurrences.
** Warning ** GetSurfaceData: Entered Zone Floor Areas differ from calculated Zone Floor Area(s).
** ~~~ ** ...use Output:Diagnostics,DisplayExtraWarnings; to show more details on individual zones.
************* Note that the following warning(s) may/will occur if you have not enclosed your zone completely.
** Warning ** Entered Zone Volumes differ from calculated zone volume(s).
** ~~~ ** ...use Output:Diagnostics,DisplayExtraWarnings; to show more details on individual zones.
** Warning ** CheckUsedConstructions: There are 7 nominally unused constructions in input.
** ~~~ ** For explicit details on each unused construction, use Output:Diagnostics,DisplayExtraWarnings;
** Warning ** DeterminePolygonOverlap: Too many figures [>15000] detected in an overlap calculation. Use Output:Diagnostics,DisplayExtraWarnings; for more details.
** Severe ** GetSimpleAirModelInputs: ZoneMixing="TRANSFERT RDJ:ATRIUM>R%1:6SALLESDECLASSESUD", invalid (not found) Schedule Name="VENTILINTERZONES".
** Fatal ** GetAirHeatBalanceInput: Errors found in getting Air inputs
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=1
..... Last severe error=GetSimpleAirModelInputs: ZoneMixing="TRANSFERT RDJ:ATRIUM>R%1:6SALLESDECLASSESUD", invalid (not found) Schedule Name="VENTILINTERZONES".
************* Warning: Node connection errors not checked - most system input has not been read (see previous warning).
************* Fatal error -- final processing. Program exited before simulations began. See previous error messages.
*************
************* ===== Final Error Summary =====
************* The following error categories occurred. Consider correcting or noting.
************* Interzone surfaces - different zones
************* Nominally Unused Constructions
************* ..The nominally unused constructions warning is provided to alert you to potential conditions that can cause
************* ..extra time during simulation. Each construction is calculated by the algorithm indicated in the HeatBalanceAlgorithm
************* ..object. You may remove the constructions indicated (when you use the DisplayExtraWarnings option).
*************
************* EnergyPlus Warmup Error Summary. During Warmup: 0 Warning; 0 Severe Errors.
************* EnergyPlus Sizing Error Summary. During Sizing: 5 Warning; 1 Severe Errors.
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 6 Warning; 1 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min 14.95sec

Encore merci.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Jan 2015 08:38 #3 par rd65
Re: transfert d'air entre zone
Bonjour,

Avec un peu en retard je vous remercie pour votre réponse, mais cela ne fonctionne toujours pas.

J'ai essayé ce que vous m'avez dit.

ZoneMixing,

Transfert RDJ:ATRIUM>R%1:6SALLESDECLASSESUD, !- Nom
R%1:6SALLESDECLASSESUD, !- Nom de la zone recevant l'air (zone destination)
ventilInterZones, !- Nom du planning qui modifie le débit d'air.
Flow/Zone, !- Méthode de calcul du débit d'air : Flow/Zone, Flow/Area, Flow/Person, AirChanges/Hour
0.333, !- Débit nominal en m3/s si flow/zone choisi
, !- Débit nominal en m3/s/m2 si flow/area choisi (*)
, !- Débit nominal en m3/s/pers si flow/person choisi (*)
, !- Débit nominal en Vol/h si AirChanges/Hour choisi
RDJ:ATRIUM, !- Nom de la zone dans laquelle est pris l'air (zone source)
0, !- Delta de température permettant de faire fonctionner l'équipement ou non {test sur T°destination <= T°source + deltaT}
!- Si Delta = 0, pas de contrôle de delta T
, !- Planning de delta de T° (prend la main sur le champ précédent si renseigné)
, !- Planning de T° minimum de zone
, !- Planning de T° maximum de zone
, !- Planning de T° minimum de zone source
, !- Planning de T° maximum de zone source
, !- Planning de T° extérieure minimum de zone
; !- Planning de T° extérieure maximum de zone
!-Demande de génération des données. A ne mettre qu'une fois par fréquence voulue

Output:Variable,
*, !- * pour tout sinon le nom de l'objet
Zone Mixing Volume, !- Nom de la variable à traiter (l'une des deux ci-dessus)
hourly; !- Fréquence de cumul (hourly, daily, monthly, runperiod, annual)


Mon planning VentilinterZones est le suivant :

Until: 24:00, 0,
Through: 24 Jul,
For: Weekdays SummerDesignDay,
Until: 08:00, 0,
Until: 12:00, 0.8,
Until: 14:00, 0,
Until: 17:00, 0.8,
Until: 24:00, 0,
For: Weekends,
Until: 24:00, 0,
For: Holidays,
Until: 24:00, 0,
For: WinterDesignDay AllOtherDays,
Until: 24:00, 0,
Through: 04 Sep,
For: AllDays,
Until: 24:00, 0,
Through: 23 Oct,
For: Weekdays SummerDesignDay,
Until: 08:00, 0,
Until: 12:00, 0.8,
Until: 14:00, 0,
Until: 17:00, 0.8,
Until: 24:00, 0,
For: Weekends,
Until: 24:00, 0,
For: Holidays,
Until: 24:00, 0,
For: WinterDesignDay AllOtherDays,
Until: 24:00, 0,
Through: 30 Oct,
For: AllDays,
Until: 24:00, 0,
Through: 22 Dec,
For: Weekdays SummerDesignDay,
Until: 08:00, 0,
Until: 12:00, 0.8,
Until: 14:00, 0,
Until: 17:00, 0.8,
Until: 24:00, 0,
For: Weekends,
Until: 24:00, 0,
For: Holidays,
Until: 24:00, 0,
For: WinterDesignDay AllOtherDays,
Until: 24:00, 0,
Through: 31 Dec,
For: AllDays,
Until: 24:00, 0;


J'ai essayé une autre solution avec le flow person. Je constate toujours que lorsque mes pièces sont inoccupés, j'ai des déperditions avec le transfert d'air.
Je ne comprends pas pourquoi ?

ZoneMixing,

Transfert RDJ:ATRIUM>R%1:6SALLESDECLASSESUD, !- Nom
R%1:6SALLESDECLASSESUD, !- Nom de la zone recevant l'air (zone destination)
ventilInterZones, !- Nom du planning qui modifie le débit d'air.
Flow/Person, !- Méthode de calcul du débit d'air : Flow/Zone, Flow/Area, Flow/Person, AirChanges/Hour
, !- Débit nominal en m3/s si flow/zone choisi
, !- Débit nominal en m3/s/m2 si flow/area choisi (*)
0.00555, !- Débit nominal en m3/s/pers si flow/person choisi (*)
, !- Débit nominal en Vol/h si AirChanges/Hour choisi
RDJ:ATRIUM, !- Nom de la zone dans laquelle est pris l'air (zone source)
0, !- Delta de température permettant de faire fonctionner l'équipement ou non {test sur T°destination <= T°source + deltaT}
!- Si Delta = 0, pas de contrôle de delta T
, !- Planning de delta de T° (prend la main sur le champ précédent si renseigné)
, !- Planning de T° minimum de zone
, !- Planning de T° maximum de zone
, !- Planning de T° minimum de zone source
, !- Planning de T° maximum de zone source
, !- Planning de T° extérieure minimum de zone
; !- Planning de T° extérieure maximum de zone
!-Demande de génération des données. A ne mettre qu'une fois par fréquence voulue

Output:Variable,
*, !- * pour tout sinon le nom de l'objet
Zone Mixing Volume, !- Nom de la variable à traiter (l'une des deux ci-dessus)
hourly; !- Fréquence de cumul (hourly, daily, monthly, runperiod, annual)

Merci d'avance de votre réponse.

Cordialement

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Jan 2015 10:16 #4 par Laurent
Re: transfert d'air entre zone
Bonjour,

Créer un planning qui vous convient, avec le nom 'ventilInterZones' par exemple. Dans le ZoneMixing remplacez 'On' par 'ventilInterZones'.

Cordialement

Laurent

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Jan 2015 09:56 #5 par rd65
Re: transfert d'air entre zone
Bonjour,

Je réalise une modélisation avec transfert d'air entre un atrium et des salles de classe. J'ai créé mon IDF.

ZoneMixing,

Transfert RDJ:ATRIUM>RDC:2SALLESDECLASSESUD, !- Nom
RDC:2SALLESDECLASSESUD, !- Nom de la zone recevant l'air (zone destination)
On, !- Nom du planning qui modifie le débit d'air.
Flow/Zone, !- Méthode de calcul du débit d'air : Flow/Zone, Flow/Area, Flow/Person, AirChanges/Hour
0.333, !- Débit nominal en m3/s si flow/zone choisi
, !- Débit nominal en m3/s/m2 si flow/area choisi (*)
, !- Débit nominal en m3/s/pers si flow/person choisi (*)
, !- Débit nominal en Vol/h si AirChanges/Hour choisi
RDJ:ATRIUM, !- Nom de la zone dans laquelle est pris l'air (zone source)
0, !- Delta de température permettant de faire fonctionner l'équipement ou non {test sur T°destination <= T°source + deltaT}
!- Si Delta = 0, pas de contrôle de delta T
, !- Planning de delta de T° (prend la main sur le champ précédent si renseigné)
, !- Planning de T° minimum de zone
, !- Planning de T° maximum de zone
, !- Planning de T° minimum de zone source
, !- Planning de T° maximum de zone source
, !- Planning de T° extérieure minimum de zone
; !- Planning de T° extérieure maximum de zone
!-Demande de génération des données. A ne mettre qu'une fois par fréquence voulue

Output:Variable,
*, !- * pour tout sinon le nom de l'objet
Zone Mixing Volume, !- Nom de la variable à traiter (l'une des deux ci-dessus)
hourly; !- Fréquence de cumul (hourly, daily, monthly, runperiod, annual)


Le problème est que je n’arrive pas à modifier le planning qui modifie le débit d'air.
Le seul qui semble être pris en compte est le planning On.

Merci d'avance de votre retour.

Cordialement.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Aoû 2011 12:52 #6 par montois9
Re: transfert d'air entre zone
Merci pour votre réponse,

J'ai finalement trouvé mon problème.
Dans l'onglet building surface:detailed, je n'avais pas définit le plafond du rdc commun au plancher des combles.
Maintenant cela fonctionne parfaitement.

Merci encore

Pierre

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.