Message d'erreur ZoneEarthTube
- Nicolas.T
- en ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 29
- Remerciements reçus 0
01 Aoû 2013 10:43 #1
par Nicolas.T
Re: Message d'erreur ZoneEarthTube
C'est bon cela fonction. Merci pour vos réponses !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Anonymous
- en ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
01 Aoû 2013 09:45 #2
par Anonymous
Re: Message d'erreur ZoneEarthTube
Bonjour,
Voici le bon nom des sorties E+ (pour E+ v8 actuellement dans DB) :
Output:Variable, bureau:bureau, Earth Tube Zone Sensible Cooling Rate, monthly;
Output:Variable, bureau:bureau, Earth Tube Zone Sensible Heating Rate,monthly;
Output:Variable, bureau:bureau, Earth Tube Zone Inlet Air Temperature, monthly;
Attention, cependant, les valeurs seront exprimés en moyenne sur le mois. Donc les Watts de chauffage et de refroidissement correspondent à l'énergie du mois divisé par son nombre d'heure total.
Si vous voulez mieux voir l'énergie émise par le puits, utilisez ces variables qui s'expriment en Joule :
Output:Variable, bureau:bureau, Earth Tube Zone Sensible Cooling Energy, monthly;
Output:Variable, bureau:bureau, Earth Tube Zone Sensible Heating Energy,monthly;
Bonne continuation,
Voici le bon nom des sorties E+ (pour E+ v8 actuellement dans DB) :
Output:Variable, bureau:bureau, Earth Tube Zone Sensible Cooling Rate, monthly;
Output:Variable, bureau:bureau, Earth Tube Zone Sensible Heating Rate,monthly;
Output:Variable, bureau:bureau, Earth Tube Zone Inlet Air Temperature, monthly;
Attention, cependant, les valeurs seront exprimés en moyenne sur le mois. Donc les Watts de chauffage et de refroidissement correspondent à l'énergie du mois divisé par son nombre d'heure total.
Si vous voulez mieux voir l'énergie émise par le puits, utilisez ces variables qui s'expriment en Joule :
Output:Variable, bureau:bureau, Earth Tube Zone Sensible Cooling Energy, monthly;
Output:Variable, bureau:bureau, Earth Tube Zone Sensible Heating Energy,monthly;
Bonne continuation,
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicolas.T
- en ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 29
- Remerciements reçus 0
31 Juil 2013 16:47 #3
par Nicolas.T
Re: Message d'erreur ZoneEarthTube
Bonjour,
je reviens sur ma question précédente:
Après simulation du puits climatique je cherche à avoir les résultats sur celui-ci (températures, débit).
Mais lorsque je lis le fichier .eso je ne vois pas les résultats avec Results Viewer.
Voici le fichier IDF entré:
ZoneEarthtube,
Bureau:Bureau, !- Zone Name
on, !- Schedule Name
5.19104722222222E-02, !- Design Volume Flow Rate
0, !- Minimum Zone Temperature when Cooling
30.0, !- Maximum Zone Temperature when Heating
1.0, !- Delta Temperature
NATURAL, !- EarthTube Type
, !- Fan Pressure Rise
, !- Fan Total Efficiency
.8, !- Pipe Radius
.06, !- Pipe Thickness
40, !- Pipe Length
.5, !- Pipe Thermal Conductivity
2.5, !- Pipe Depth Under Ground Surface
LightAndDry, !- Soil Condition
28.72, !- Average Soil Surface Temperature
2.71, !- Amplitude of Soil Surface Temperature
12, !- Phase Constant of Soil Surface Temperature
1, !- Constant Term Flow Coef
0, !- Temp Term Flow Coef
0, !- Velocity Term Flow Coef
0; !- Velocity**2 Term Flow Coef
Output:Variable, bureau:bureau, Zone Earth Tube Sensible Heat Gain, monthly;
Output:Variable, bureau:bureau, Zone Earth Tube Sensible Heat Loss,monthly;
Output:Variable, bureau:bureau, Zone Earth Tube Inlet Air, monthly;
Je pense que le fichier est bien pris en compte par DB car j'avais un message d'erreur sur le nom de zone/bloc (cf question précédente).
Est qu'il faut activer une sortie sur DB (version 3.3) ou rectifier la demande output du fichier IDF (mauvaises variables) ?
Merci
je reviens sur ma question précédente:
Après simulation du puits climatique je cherche à avoir les résultats sur celui-ci (températures, débit).
Mais lorsque je lis le fichier .eso je ne vois pas les résultats avec Results Viewer.
Voici le fichier IDF entré:
ZoneEarthtube,
Bureau:Bureau, !- Zone Name
on, !- Schedule Name
5.19104722222222E-02, !- Design Volume Flow Rate
0, !- Minimum Zone Temperature when Cooling
30.0, !- Maximum Zone Temperature when Heating
1.0, !- Delta Temperature
NATURAL, !- EarthTube Type
, !- Fan Pressure Rise
, !- Fan Total Efficiency
.8, !- Pipe Radius
.06, !- Pipe Thickness
40, !- Pipe Length
.5, !- Pipe Thermal Conductivity
2.5, !- Pipe Depth Under Ground Surface
LightAndDry, !- Soil Condition
28.72, !- Average Soil Surface Temperature
2.71, !- Amplitude of Soil Surface Temperature
12, !- Phase Constant of Soil Surface Temperature
1, !- Constant Term Flow Coef
0, !- Temp Term Flow Coef
0, !- Velocity Term Flow Coef
0; !- Velocity**2 Term Flow Coef
Output:Variable, bureau:bureau, Zone Earth Tube Sensible Heat Gain, monthly;
Output:Variable, bureau:bureau, Zone Earth Tube Sensible Heat Loss,monthly;
Output:Variable, bureau:bureau, Zone Earth Tube Inlet Air, monthly;
Je pense que le fichier est bien pris en compte par DB car j'avais un message d'erreur sur le nom de zone/bloc (cf question précédente).
Est qu'il faut activer une sortie sur DB (version 3.3) ou rectifier la demande output du fichier IDF (mauvaises variables) ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicolas.T
- en ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 29
- Remerciements reçus 0
30 Juil 2013 10:10 #4
par Nicolas.T
Re: Message d'erreur ZoneEarthTube
Merci,
Concernant ma question juste avant le message err, pourquoi je ne peux pas lire les résultats à partir du fichier eso? :shock:
Concernant ma question juste avant le message err, pourquoi je ne peux pas lire les résultats à partir du fichier eso? :shock:
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Anonymous
- en ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
30 Juil 2013 09:24 #5
par Anonymous
Re: Message d'erreur ZoneEarthTube
Bonjour,
Il n'y a rien de grave, ce sont des variables de sorties générées en trop par rapport au modèle.
Il n'y a rien de grave, ce sont des variables de sorties générées en trop par rapport au modèle.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicolas.T
- en ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 29
- Remerciements reçus 0
29 Juil 2013 18:27 #6
par Nicolas.T
Re: Message d'erreur ZoneEarthTube
Re bonsoir,
Je viens de voir que le fichier err affiche le texte suivant:
Program Version,EnergyPlusDLL-OMP-32 8.0.0.008, 29/07/2013 18:21,IDD_Version 8.0.0.008
** Warning ** Timestep: Requested number (2) is less than the suggested minimum of 4.
** ~~~ ** Please see entry for Timestep in Input/Output Reference for discussion of considerations.
** Warning ** ManageSizing: For a zone sizing run, there must be at least 1 Sizing:Zone input object. SimulationControl Zone Sizing option ignored.
** Warning ** Site:GroundTemperature:BuildingSurface: Some values fall outside the range of 15-25C.
** ~~~ ** These values may be inappropriate. Please consult the Input Output Reference for more details.
** Warning ** CheckUsedConstructions: There are 5 nominally unused constructions in input.
** ~~~ ** For explicit details on each unused construction, use Output:Diagnostics,DisplayExtraWarnings;
************* Testing Individual Branch Integrity
************* All Branches passed integrity testing
************* Testing Individual Supply Air Path Integrity
************* All Supply Air Paths passed integrity testing
************* Testing Individual Return Air Path Integrity
************* All Return Air Paths passed integrity testing
************* No node connection errors were found.
************* Beginning Simulation
************* Simulation Error Summary *************
** Warning ** The following Report Variables were requested but not generated
** ~~~ ** because IDF did not contain these elements or misspelled variable name -- check .rdd file
************* Key=BUREAU:BUREAU, VarName=ZONE EARTH TUBE SENSIBLE HEAT GAIN, Frequency=Monthly
************* Key=BUREAU:BUREAU, VarName=ZONE EARTH TUBE SENSIBLE HEAT LOSS, Frequency=Monthly
************* Key=BUREAU:BUREAU, VarName=ZONE EARTH TUBE INLET AIR, Frequency=Monthly
************* There are 1 unused objects in input.
************* Use Output:Diagnostics,DisplayUnusedObjects; to see them.
************* There are 5 unused schedules in input.
************* There are 5 unused week schedules in input.
************* There are 7 unused day schedules in input.
************* Use Output:Diagnostics,DisplayUnusedSchedules; to see them.
Je viens de voir que le fichier err affiche le texte suivant:
Program Version,EnergyPlusDLL-OMP-32 8.0.0.008, 29/07/2013 18:21,IDD_Version 8.0.0.008
** Warning ** Timestep: Requested number (2) is less than the suggested minimum of 4.
** ~~~ ** Please see entry for Timestep in Input/Output Reference for discussion of considerations.
** Warning ** ManageSizing: For a zone sizing run, there must be at least 1 Sizing:Zone input object. SimulationControl Zone Sizing option ignored.
** Warning ** Site:GroundTemperature:BuildingSurface: Some values fall outside the range of 15-25C.
** ~~~ ** These values may be inappropriate. Please consult the Input Output Reference for more details.
** Warning ** CheckUsedConstructions: There are 5 nominally unused constructions in input.
** ~~~ ** For explicit details on each unused construction, use Output:Diagnostics,DisplayExtraWarnings;
************* Testing Individual Branch Integrity
************* All Branches passed integrity testing
************* Testing Individual Supply Air Path Integrity
************* All Supply Air Paths passed integrity testing
************* Testing Individual Return Air Path Integrity
************* All Return Air Paths passed integrity testing
************* No node connection errors were found.
************* Beginning Simulation
************* Simulation Error Summary *************
** Warning ** The following Report Variables were requested but not generated
** ~~~ ** because IDF did not contain these elements or misspelled variable name -- check .rdd file
************* Key=BUREAU:BUREAU, VarName=ZONE EARTH TUBE SENSIBLE HEAT GAIN, Frequency=Monthly
************* Key=BUREAU:BUREAU, VarName=ZONE EARTH TUBE SENSIBLE HEAT LOSS, Frequency=Monthly
************* Key=BUREAU:BUREAU, VarName=ZONE EARTH TUBE INLET AIR, Frequency=Monthly
************* There are 1 unused objects in input.
************* Use Output:Diagnostics,DisplayUnusedObjects; to see them.
************* There are 5 unused schedules in input.
************* There are 5 unused week schedules in input.
************* There are 7 unused day schedules in input.
************* Use Output:Diagnostics,DisplayUnusedSchedules; to see them.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.