23 Juil 2012 15:09 #1 par Anonymous
Re: Message d'erreur
Bonjour,

La notion de dimension d'une source interne (chaude ou froide) correspond à la méthode de calcul d'échange entre la zone et le couple Matériaux & source interne au travers de la détermination de la température des matériaux en contact avec les tuyaux.

Pour 1-D, une dimension (fait référence au calcul effectué derrière le rideau par E+), les matériaux sont supposés à la température dépendante de la zone par pénétration de chaleur.

Pour 2-D, deux dimensions, les échangent ont lieu dans les 2 sens, de la source vers la zone mais aussi de la zone vers les matériaux.

En général, 1-D est suffisant pour un plancher chauffant par contre le 2-D est conseillé pour le plafond rafraichissant. Le 2-D est aussi plus lourd en temps de calcul.

Cordialement,

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Juil 2012 18:35 #2 par Tim
Re: Message d'erreur
Re-bonjour,

J'ai trouvé : il s'agissait d'un problème de paramétrage de composition du plancher pour le plancher chauffant...

Pour le résoudre, il faut aller dans :
Prédefinition de construction -> Plancher -> Editer -> Onglet "source interne" -> Champ dimension.
La valeur par défaut est 0, et il faut choisir 1-D ou 2-D.
Avec 1-D, le message d'erreur disparaît...
A quoi correspond ce paramètre ?

Slts
Tim

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Juil 2012 15:23 #3 par Tim
Tim a créé le sujet : Message d'erreur
Bonjour,

Je suis en train de modéliser un bâtiment. J'ai réussi (laborieusement !) à régler tous les défauts signalés qui empêchaient de lancer une simulation.
Maintenant que ces messages ont disparu, DB effectue les calculs puis sors le message d'erreur suivant :
___________________________________________________

Program Version,EnergyPlusDLL-32 7.0.0.036, 20/07/2012 15:02,IDD_Version 7.0.0.036
** Severe ** Out of range value Numeric Field#3 (Dimensions for the CTF Calculation), value=0.00000, range={>=1 and <=2}, in CONSTRUCTION:INTERNALSOURCE=1
** Severe ** Out of range value Numeric Field#3 (Dimensions for the CTF Calculation), value=0.00000, range={>=1 and <=2}, in CONSTRUCTION:INTERNALSOURCE=2
** Warning ** IP: Note -- Some missing fields have been filled with defaults. See the audit output file for details.
** Severe ** IP: Out of "range" values found in input
** Severe ** IP: Out of "range" values and/or blank required fields found in input
** Fatal ** IP: Errors occurred on processing IDF file. Preceding condition(s) cause termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=4
..... Last severe error=IP: Out of "range" values and/or blank required fields found in input
************* Warning: Node connection errors not checked - most system input has not been read (see previous warning).
************* Fatal error -- final processing. Program exited before simulations began. See previous error messages.
************* EnergyPlus Warmup Error Summary. During Warmup: 0 Warning; 0 Severe Errors.
************* EnergyPlus Sizing Error Summary. During Sizing: 0 Warning; 0 Severe Errors.
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 1 Warning; 4 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min 5.30sec
___________________________________________________

A quoi correspondent ces messages ? Où puis-je trouver des informations pour trouver l'origine de chaque défaut ? (aussi bien les *severe* que le *warning*)

Merci d'avance pour votre aide,
Tim