Ventilation naturelle calculée et planifiée

Plus d'informations
27 Avr 2018 15:47 #1 par Laurent
Re: Ventilation naturelle calculée et planifiée
Bonjour,

Oui même sans vent, E+ effectué un calcul par écart de pression (donc ici de température). Il peut arriver à la conclusion d'un flux d'air croisé, l'air chaud sort par le haut de la fenêtrependanr que le froid descend par le bas.

Cela crée de gros vol/h lorsque les fenêtres sont grandes et leur pourcentage d'ouverture élevé.

Les m3/s des résultats permettent de relativiser les vol/h en vitesse moyenne en divisant ce débit par la surface réellement ouverte à ce moment.

Bien à vous,

Laurent

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Avr 2018 08:36 #2 par minardp
Re: Ventilation naturelle calculée et planifiée
Merci de la réponse Laurent. Quel pourrait être la raison d'obtenir des valeurs si importantes de ventilation naturelle ? Si je mets le facteur de vent à 0 j'arrive quand même à des valeurs de 30 vol/h liées au simple tirage thermique ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Avr 2018 18:51 #3 par Laurent
Re: Ventilation naturelle calculée et planifiée
Bonjour,

Pour voir les débits d'air au niveau Ouverture, il faut déjà être en Ventilation Naturelle Calculée (je le précise pour ceux qui nous liraient sans connaître le contexte) puis dans les données du modèle (là où se trouve les onglets Activité, etc), allez sur l'onglet Sortie (peut être Option en V3). Si cette possibilité existait en v3, il faut aller dans la rubrique Simulation, cocher Enregistrer les données de niveau Surface puis Enregistrer les données de niveau Ouverture et choisir dans la liste suivante celles que vous voulez.

Vous pouvez effectuer ce paramétrage au niveau Zone pour ainsi avoir tous les ouvrants d'un coup.

La ventilation hybride peut s'ajouter à la mécanique, il s'agit de saisir dans le planning de mode de contrôle le chiffre qui convient au comportement voulu (la doc donne les 4 possibilités, de mémoire le contrôle sur la T° extérieur est le code 1).

Les niveaux d'étanchéité à l'air sont associés à des débit massique à 1 Pa par m² ou m linéaire et à un exposant de forme de trou. Il est possible de voir leur contenu en passant par le panneau Info ou dans les prédéfinitions de Fissure (selon que vous êtes en mode Apprentissage ou non).
Ceci n'a aucun rapport avec le Q4... Et il n'y a aucun moyen de les convertir l'un en l'autre.

Cordialement,

Laurent

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Avr 2018 11:42 #4 par minardp
Re: Ventilation naturelle calculée et planifiée
Bonjour Laurent,
Je rebondis sur les messages de "rservato" et de "Julmo".

J'ai fait le test d'utilisation de la ventilation naturelle calculée et je monte moi aussi à des valeurs de renouvellement d'air extremement élevées...
J'ai un pic à 140 vol/h !

Du coup je cherche à enregistrer les débits d'air au niveau des ouvrants comment vous aviez mentionné. Est-il possible de faire cela pour chaque ouvrant d'une même zone ?

L'astuce de l'utilisation d'une ventilation hybride m'a l'air intéressante, car plus réaliste. Cependant peut on le coupler à une ventilation mécanique constante ?

Autre question sur la perméabilité à l'air utilisée, à quoi correspondent les valeurs du curseur glissant : "bon - excellent, etc." ? Peut on rapprocher ces valeurs de valeurs Française : par exemple du niveau de perméabilité Q4 ?

Merci de vos réponses,
Je suis toujours en version 3...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Oct 2015 14:50 #5 par Laurent
Re: Ventilation naturelle calculée et planifiée
Bonjour,

Vous ne pouvez pas contrôler la ventilation naturelle en température opérative, seule la température d'air est utilisée.
Pour éviter de sur-refroidir vous pouvez indiquer une température de consigne ou un planning de température de consigne dans l'onglet Activité. Ceci donne l'objectif à atteindre.

Attention le planning dans CVC > Ventilation naturelle sert uniquement à dire si il peut ou pas y avoir de la ventilation naturelle, voir à moduler son vol/h.

Pour la saisie de planning de température, de façon générale, vous pouvez le faire en 7/12 en utilisant des profil de catégorie Température ou en Compact en tapant la température sur chaque ligne Until hh:mm.

Cordiales salutations,

Laurent

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Oct 2015 11:58 #6 par Julmo
Re: Ventilation naturelle calculée et planifiée
Merci à vous, ça me semble clair.

J'aurais cependant une question complémentaire.
Comment empêcher cette ventilation naturelle (activée uniquement les nuits d'été lorsque temp ext < temp int - 3°C) de descendre la température opérative du bâtiment en dessous d'une valeur seuil (21°C par exemple, afin d'éviter de trop rafraîchir) ?
Je pense qu'il est possible que la réponse se trouve dans la partie "Ventilation Naturelle --> Fonctionnement --> Planning" et de réaliser un planning qui utilise à la fois un profil de catégorie "fonctionnement" (en 100%) et un profil "température" (en °C)....

Peut-on réaliser cette manipulation avec un planning 7/12 ? ou avec un planning compact ?

L'objectif étant donc :
- Ventilation naturelle nocturne (planning avec profil "fonctionnement"),
- Ventilation naturelle active si température extérieure < température intérieur - 3°C (dans "Limite Delta" --> "Controle delta T limite"),
- Ventilation naturelle désactivée si température intérieure < 21°C (c'est donc sur ce point que je bloque).

Je tiens à préciser que je travail uniquement sur les besoins et donc en CVC simple.

Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement.
JM